Добрый день!
Планирую сам делать электрику у себя в 3-шке, опыт и образование энергетика есть.
Интересует совет монтажников по однофазке.
Прошу скорректировать наполнение групп или дать корректировку по наполнению шкафа обоснованную, если возникнут замечания. Заранее спасибо
Вводник 63А
УЗО, 63А
Реле напруги
Свет 10А
Розетки 16А
Духовой шкаф 20А
Варочная панель 32А
По группам :
1гр,АВ 10А - свет спальня, детская, лоджия(свет планируется софт боксы)
2гр,АВ 10А - гардероб, коридор, туалет (но думаю туалет можно вынести на отдельный автомат)
3гр,АВ 10А - Свет кухня/гостинная
4гр,ДИФ 16А,30мА - Розетки ванна (машинка стиральная)
5гр,ДИФ 16А,30мА - Розетки спальня, лоджия
6гр,ДИФ 16А,30мА - Розетки детская
7гр,ДИФ 16А,30мА - Коридор, гардероб
8гр, АВ 16А - Сплит кухня
9гр, АВ 16А - Сплит детская
10гр, АВ 16А - Сплит спальня
11гр, ДИФ 16А, 30мА - Теплый пол
12гр, ДИФ 16А, 30мА - Посудомойка
13гр, ДИФ 16А, 30мА - Холодильник
14гр, АВ 20А - Духовой шкаф
15гр, АВ 32А - Варочная панель
По кабелю
Свет ВВГ 3/1,5
Розетки 3/2,5
Духовой шкаф 3/4
Варочная панель 3/6
Шкаф планирую Шнайдер изик на 36 модулей EZ9E312P2FRU
Вопрос такой, в самом щитке чем стоит перемычить? как красиво все там сделать?
Спасибо за внимание!
Если шкаф и варочная панель разъединены, то, возможно, можно отказаться от 32А на варочную панель, и, соответственно, кабель взять 4мм2. Конечно, это зависит от мощности панели.
Перемычки, конечно, лучше делать pin-шиной.
Освещение внутри ссанузла я подключаю на отдельный диф. для санузла (освещение, мойдодыр, вентилятор вытяжки).
Не забывайте оставлять запас по кабелю внутри щитка.
ыыыы "ссанузла"
Не буду исправлять
Из России
16.4.2020, 12:52
Шинами. На 80 А - самое то!
Цитата(Jonik @ 16.4.2020, 11:07)

опыт и образование энергетика есть.
А знание, что всё должно соответствовать проэкту, отнесено к сакральным, не входящим в "опыт и образование энергетика"?
опыт и образование энергетика есть.

"вводник", "напруги", "перемычить"... , а так все правильно ребята подсказали.
Цитата(чукча @ 16.4.2020, 12:58)

А знание, что всё должно соответствовать проэкту, отнесено к сакральным, не входящим в "опыт и образование энергетика"?
Проект? О каком проекте мы говорим?
Который я рисую и я согласовываю?
Вопрос вроде был в другом.
Цитата(S-cream @ 16.4.2020, 12:51)

Если шкаф и варочная панель разъединены, то, возможно, можно отказаться от 32А на варочную панель, и, соответственно, кабель взять 4мм2. Конечно, это зависит от мощности панели.
Перемычки, конечно, лучше делать pin-шиной.
Освещение внутри ссанузла я подключаю на отдельный диф. для санузла (освещение, мойдодыр, вентилятор вытяжки).
Не забывайте оставлять запас по кабелю внутри щитка.
ыыыы "ссанузла"
Не буду исправлять

Я тоже думал, что можно сечение и автомат поставить поменьше на варочную панель, но современные индукционки полная мощность 7 кВт - я обалдел!
Я конечно сомневаюсь, что они будут у меня одновременно работать, но все же.... какой нибудь новый год может заставить их работать.))
Цитата(Jonik @ 16.4.2020, 14:36)

....
Духовой шкаф 3/4
Варочная панель 3/6
Я тоже думал, что можно сечение и автомат поставить поменьше на варочную панель, но современные индукционки полная мощность 7 кВт - я обалдел!
Вы бы в инструкцию заглянули и посмотрели какого сечения кабель там рекомендуют ставить.
Гость сочувствующий
16.4.2020, 14:55
Автоматов не мало будет? Вы бы уж ВРУ в хату поставили, параллельно с общедомовым ...
savelij®
16.4.2020, 15:58
Ну и просто для справки... дробью не стоит пользоваться для указания параметров кабеля.
Цитата
в самом щитке чем стоит перемычить? как красиво все там сделать?
Можно гибким проводником, оконцевав НШВ/НШВИ. Можно и моножилой. Не забыть про гребёнки...